Trang 1/4 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 35
  1. #1
    Tham gia
    Feb 2008
    Nơi Cư Ngụ
    HVKTQS
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 14 Times in 6 Posts

    Question Máy nắn (Rectifiers) và Ắc-quy (Accu) dùng trong các trạm viễn thông

    1. Như chúng ta đã biết, nguồn điện trong các trạm viễn thông đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể nói là sống còn đối với sự hoạt động của các thiết bị VT. Ngày nay tại các trạm viễn thông, tổng đài, trạm BTS... hầu hết các thiết bị viễn thông chính đa số đều dùng nguồn 1 chiều.

    Để cung cấp nguồn 1 chiều, người ta dùng Máy nắn (Rectifiers) và Ắc-quy (Accu). (phần lớn là dùng Ắc-quy khô - Là loại ắc quy axít, chỉ khác là dung dịch axít có tỷ trọng cao hơn và chỉ đổ một lần duy nhất lúc mới dùng, sau đó đậy kín, trên vỏ bình không có lỗ thông hơi nên nhìn vào chỉ thấy 2 cực âm dương. Loại này không đổ thêm nước, không cần bảo dưỡng.)

    Bình thường khi chưa bị mất điện lưới, máy nắn làm nhiệm vụ biến đổi (nắn) dòng AC (220V) thành dòng DC (+48V) cung cấp cho các thiết bị viễn thông và 1 dòng nhỏ (khoảng 2A) để nạp bù cho ắc-quy. (Nạp điện thường nhằm mục đích phục hồi đủ điện lượng của bình sau khi phóng. Về nguyên tắc, phải đảm bảo điện lượng được nạp >= 1,2 điện lượng đã phóng mới đảm bảo cho bình khôi phục được dung lượng ban đầu.)

    Khi bị mất điện, ắc-quy sẽ thay máy nắn cung cấp nguồn 1 chiều cho các thiết bị VT.

    Có nhiều loại máy nắn khác nhau như:
    1. Nắn điện có biến áp: Nắn có biến áp thông thường; Nắn có biến áp dùng Thiristor.
    2. Nắn điện không biến áp ( kiểu chuyển mạch ).
    3. Nắn điện có ổn áp DC.

    Các máy nắn hiện đang đc dùng là: ELTEK, COM 10, ARGUS, SAFT, SIEMENS, EMERSON, FLOTROL, SMF2800, Swichtec, Vortex...


    2. Dưới đây là 1 số câu hỏi muốn cùng các bạn thảo luận. Có 1 số câu mình đã có câu trả lời (có thể có sai sót) và 1 số câu còn đang băn khoăn:

    a. Những câu mình gạch dưới in đậm theo các bạn đã chuẩn xác chưa? Tại sao?

    b. Tại sao lại là DC +48V mà không phải là một số nào khác?
    Vì khi đó dòng đầu ra là lớn nhất (khoảng 52A)?

    c. Tại sao dương (+) nguồn Ắc-quy phải được nối đất?
    -Để khi cấp nguồn cho các thiết bị VT nó sẽ có giá trị âm?
    -Để chống sự ăn mòn điện hóa xảy ra giữa các điện cực?

    d. Chế độ nạp Accu:
    Thế nào là
    • Nạp đầu.
    • Nạp bổ sung.
    • Nạp đệm ( nổi).
    • Nạp thúc ( bù).
    • Nạp bù nhiệt.
    • Nạp ổn áp tự động.


    e. Trên thân mỗi bình ắc-quy có ghi thông số : dung lượng bình 200AH, điều đó có nghĩa là gì? Tại sao lại chỉ được nạp bù với dòng nạp I=1/10 dung lượng bình? Tại sao chỉ được nạp đệm với dòng nạp I=1/20 dung lượng bình? Khi ắc-quy đang hoạt động, khi nào ta sờ vào nó mà bị điện giật nguy hiểm?

    f. Tại sao U tổng của 1 tổ ắc-quy (thường gồm 24 bình, mỗi bình có điện áp xấp xỉ 2,23V) luôn lớn hơn 48V DC (thường là 53,5-54V DC)? Cũng tương tự như vậy với máy nắn, điện áp ra luôn là 53,5-54V DC.
    - Phải như thế vì theo nguyên tắc bình thông nhau, tên nào "cao" hơn sẽ "chảy" xuống tên thấp hơn?

    g. Tại sao người ta thường nói là "dòng nạp" cho ắc-quy mà không nói là "áp nạp"? Trong khi ắc-quy cung cấp cho các thiết bị VT là điện áp chứ không phải dòng (mặc dù mỗi bình ắc-quy đều có phóng-nạp dòng), cũng như khi kiểm tra, bảo dưỡng ắc-quy người ta thường quan tâm tới đo điện áp chứ ít quan tâm đo dòng.


    Rất mong nhận được thảo luận của các bạn về vấn đề này.

    P/s: Mình có thể tìm tài liệu nói về lý thuyết chung của các loại máy nắn, ăc-quy và nối đất bảo vệ cho các thiết bị VT, nối đất chống sét...nói chung là về nguồn cho các trạm VT ở đâu?
    Lần sửa cuối bởi NguyenYVan; 01/03/2008 lúc 23:17

  2. The Following 6 Users Say Thank You to NguyenYVan For This Useful Post:

    Delfy_Coltech (11/07/2011), gravita8277 (03/09/2011), nguyenbathongit (05/06/2011), nvqthinh (26/12/2010), phuvuong_uk (29/11/2009), vmsmbf (07/05/2013)

  3. #2
    Tham gia
    Sep 2007
    Nơi Cư Ngụ
    HN
    Bài viết
    101
    Thanks
    48
    Thanked 134 Times in 15 Posts

    Mặc định

    Về vấn đề này khá là hay đấy, hồi trước em có theo chân các bác bên VKX đi thay acquy cho 1 trạm di động ở Bắc Giang. Họ chơi 2 cục hay sao ấy, nặng lắm.

  4. #3
    Tham gia
    Mar 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội
    Bài viết
    8
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 3 Posts

    Mặc định

    1 cục accu khối lượng >30 kg bạn à với điện áp 2V/100AH

  5. #4
    Tham gia
    Aug 2009
    Nơi Cư Ngụ
    viettel
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định

    Tuỳ loại bạn. thường là accu với điện áp 2V/300AH or 2V/800AH

  6. #5
    Tham gia
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Bốn bể, năm châu
    Bài viết
    76
    Thanks
    33
    Thanked 11 Times in 9 Posts

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi tuananh_dhv Xem bài viết
    Tuỳ loại bạn. thường là accu với điện áp 2V/300AH or 2V/800AH
    Ở đâu bán loại 800AH vậy bạn? Giá bao nhiêu.
    Để tớ đề xuất mua về cấp cho trạm cho nó gọn mà đỡ mấy phu dưới đội chạy máy nổ cong đít.
    HÃY ĐỀ RA CHO MÌNH MỘT MỤC TIÊU VÀ THEO ĐUỔI NÓ ĐẾN CÙNG.

  7. #6
    Tham gia
    Dec 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Bình Thuận
    Bài viết
    17
    Thanks
    3
    Thanked 13 Times in 5 Posts

    Mặc định

    Sử dụng nguồn - 48V là để bảo vệ quá áp và chống sét.
    Hiện nay ở tỉnh Bình Thuận mình đang làm việc thì trạm BTS thường sử dụng 2 tổ accu (4 bình accu 12V/100Ah)/ 1 trạm BTS, những trạm nào khó triển khai máy nổ thì sử dụng 3 tổ accu và thời gian xả lên đến 13-15h.
    Phạm Xuân Quý
    09.7971.7972
    ^_^ Share to be Shared ^_^

  8. #7
    Tham gia
    Mar 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Entec Co.Ltd
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định

    Mình còn đang dùng đến loại 1500Ah.

  9. #8
    Tham gia
    Feb 2011
    Nơi Cư Ngụ
    HCM
    Bài viết
    6
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định

    [b. Tại sao lại là DC +48V mà không phải là một số nào khác?
    Vì 48 = 4x12V, Accu hoạt động tốt nhất ở 12V
    c. Tại sao dương (+) nguồn Ắc-quy phải được nối đất?
    - Chống nhiễu
    d. Chế độ nạp Accu:
    Thế nào là
    • Nạp đầu. là nạp Accu lần đầu tiên sau khi dựng hệ thống lên, Accu khui thùng đã có điện, nhưng rất ít. Nạp đầu sẽ nhồi thời gian nạp để Accu không bị chai.
    • Nạp bổ sung. (nạp sau khi cúp điện)
    • Nạp đệm ( nổi). (nạp trong lúc hoạt động, vừa xả vừa nạp)
    • Nạp thúc ( bù).
    • Nạp bù nhiệt.
    • Nạp ổn áp tự động.

  10. #9
    Tham gia
    May 2007
    Nơi Cư Ngụ
    HCMC
    Bài viết
    10
    Thanks
    26
    Thanked 8 Times in 3 Posts

    Mặc định

    Em xin cung cấp một số thông tin thực tế để các bác bàn luận thêm:
    - Accu dùng ở trạm BTS em thường thấy nhất là loại 2V (có khi là 1.3V hay 1.7V) hoặc 12V.
    Loại 12V đấu thành từng tổ 4 cục gắn ngay trên tủ nguồn, mỗi tủ lắp 2 hoặc 4 tổ như vậy tùy vào dung lượng accu. Ví dụ tủ nguồn Delta thường dùng là accu 12Vdc/80Ah - 4 tổ; hoặc loại 12Vdc/180Ah - 2 tổ...
    Loại 2V thường dùng ở những trạm ở đảo hay vùng xâu vùng xa, nói chung là mạng lưới cấp điện không ổn định. Mục đích là để dự phòng cho trạm được lâu. Loại này lắp 1 dãy dài thoòng đặt trên nền đất luôn. Nếu 1 cục accu 12V và cục 2V nặng gần như nhau thì cục 2V có dung lượng cao hơn nhiều. Mà để đáp ứng được điện áp thì phải lắp 6 cục 2V nối tiếp mới được 12V. Trạm dùng 48V thì dùng 12 cục mỗi tổ, nhưng dung lượng nhiều gần 6 lần accu 12V cùng khối lượng.
    - Em hiểu nôm na về dung lượng của bình "Ah". Giả sử ta có tổ accu 12Vdc/180Ah, mắc nối tiếp 4 cục được 48Vdc cấp cho tủ BTS hoạt động. Vậy tổ này tương đương 1 cục pin 48Vdc/180Ah. 180Ah nghĩa là nếu accu xả dòng 1Ampe thì trong 180 giờ là cạn bình (với áp là 48V đã nói). Hoặc xả dòng 180A với áp 48V thì 1 giờ là hết. Nói chung điện áp cấp đúng thì thiết bị mới chạy, sau đó là dòng xả sẽ tùy vào khả năng tiêu thụ điện của tải, lấy dung lượng pin chia cho số này ta được thời gian. Ví dụ như ta có thiết bị tiêu thụ là 480W, điện áp 48Vdc, vậy dòng cấp cho tải sẽ là 10A. Vậy thì tải này chạy bộ accu nói trên trong 18 giờ là hết bình.

  11. #10
    Tham gia
    May 2009
    Nơi Cư Ngụ
    khoa hoc tu nhien
    Bài viết
    31
    Thanks
    5
    Thanked 9 Times in 4 Posts

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi LPines Xem bài viết
    Em xin cung cấp một số thông tin thực tế để các bác bàn luận thêm:
    - Accu dùng ở trạm BTS em thường thấy nhất là loại 2V (có khi là 1.3V hay 1.7V) hoặc 12V.
    Loại 12V đấu thành từng tổ 4 cục gắn ngay trên tủ nguồn, mỗi tủ lắp 2 hoặc 4 tổ như vậy tùy vào dung lượng accu. Ví dụ tủ nguồn Delta thường dùng là accu 12Vdc/80Ah - 4 tổ; hoặc loại 12Vdc/180Ah - 2 tổ...
    Loại 2V thường dùng ở những trạm ở đảo hay vùng xâu vùng xa, nói chung là mạng lưới cấp điện không ổn định. Mục đích là để dự phòng cho trạm được lâu. Loại này lắp 1 dãy dài thoòng đặt trên nền đất luôn. Nếu 1 cục accu 12V và cục 2V nặng gần như nhau thì cục 2V có dung lượng cao hơn nhiều. Mà để đáp ứng được điện áp thì phải lắp 6 cục 2V nối tiếp mới được 12V. Trạm dùng 48V thì dùng 12 cục mỗi tổ, nhưng dung lượng nhiều gần 6 lần accu 12V cùng khối lượng.
    - Em hiểu nôm na về dung lượng của bình "Ah". Giả sử ta có tổ accu 12Vdc/180Ah, mắc nối tiếp 4 cục được 48Vdc cấp cho tủ BTS hoạt động. Vậy tổ này tương đương 1 cục pin 48Vdc/180Ah. 180Ah nghĩa là nếu accu xả dòng 1Ampe thì trong 180 giờ là cạn bình (với áp là 48V đã nói). Hoặc xả dòng 180A với áp 48V thì 1 giờ là hết. Nói chung điện áp cấp đúng thì thiết bị mới chạy, sau đó là dòng xả sẽ tùy vào khả năng tiêu thụ điện của tải, lấy dung lượng pin chia cho số này ta được thời gian. Ví dụ như ta có thiết bị tiêu thụ là 480W, điện áp 48Vdc, vậy dòng cấp cho tải sẽ là 10A. Vậy thì tải này chạy bộ accu nói trên trong 18 giờ là hết bình.
    trương hợp này là accu mới rồi

Trang 1/4 123 ... cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •