Trang 3/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 35
  1. #21
    Tham gia
    Apr 2010
    Nơi Cư Ngụ
    HCM
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi thanhnienviet Xem bài viết
    Có mối liên hệ giữa điện áp và Dung lượng còn lại của ắc quy.
    Ví dụ như loại 12V:



    Ở các tủ nguồn DC, thay vì cài đặt thông số ắc quy phóng sâu bao nhiêu % thì người ta chỉ cần đặt điện áp cuối!
    Đặc tuyến trên hình từ công thức nào tính ra vậy bạn?

  2. #22
    Tham gia
    Mar 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Hà Nội
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi bigaccount Xem bài viết
    Đặc tuyến trên hình từ công thức nào tính ra vậy bạn?
    Nhà xản suất đưa ra bạ ạ, các nhà sản suất accu của các hãng: Vision, Narada, Costlight đều có cả

  3. #23
    Tham gia
    Sep 2013
    Nơi Cư Ngụ
    HCM
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định

    Rectifiers của viettel có giống như Rectifiers nầy ko các bác ??



  4. #24
    Tham gia
    Jan 2014
    Nơi Cư Ngụ
    TPHCM
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi hope85 Xem bài viết
    Ở đâu bán loại 800AH vậy bạn? Giá bao nhiêu.
    Để tớ đề xuất mua về cấp cho trạm cho nó gọn mà đỡ mấy phu dưới đội chạy máy nổ cong đít.
    Chào các bạn,

    Các bạn cần mua acquy viễn thông thì cứ liên hệ với mình nhé.

    Bên mình cung cấp ắc quy Phoenix 2V-600/800/1000Ah... đủ các loại.

    Chi tiết vui lòng liên hệ: longtran.tiasang@gmail.com hoặc sdt Long - 0908.064.835

  5. #25
    Tham gia
    Sep 2008
    Nơi Cư Ngụ
    HCM
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi NguyenYVan Xem bài viết
    1. Như chúng ta đã biết, nguồn điện trong các trạm viễn thông đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể nói là sống còn đối với sự hoạt động của các thiết bị VT. Ngày nay tại các trạm viễn thông, tổng đài, trạm BTS... hầu hết các thiết bị viễn thông chính đa số đều dùng nguồn 1 chiều.

    Để cung cấp nguồn 1 chiều, người ta dùng Máy nắn (Rectifiers) và Ắc-quy (Accu). (phần lớn là dùng Ắc-quy khô - Là loại ắc quy axít, chỉ khác là dung dịch axít có tỷ trọng cao hơn và chỉ đổ một lần duy nhất lúc mới dùng, sau đó đậy kín, trên vỏ bình không có lỗ thông hơi nên nhìn vào chỉ thấy 2 cực âm dương. Loại này không đổ thêm nước, không cần bảo dưỡng.)

    Bình thường khi chưa bị mất điện lưới, máy nắn làm nhiệm vụ biến đổi (nắn) dòng AC (220V) thành dòng DC (+48V) cung cấp cho các thiết bị viễn thông và 1 dòng nhỏ (khoảng 2A) để nạp bù cho ắc-quy. (Nạp điện thường nhằm mục đích phục hồi đủ điện lượng của bình sau khi phóng. Về nguyên tắc, phải đảm bảo điện lượng được nạp >= 1,2 điện lượng đã phóng mới đảm bảo cho bình khôi phục được dung lượng ban đầu.)

    Khi bị mất điện, ắc-quy sẽ thay máy nắn cung cấp nguồn 1 chiều cho các thiết bị VT.

    Có nhiều loại máy nắn khác nhau như:
    1. Nắn điện có biến áp: Nắn có biến áp thông thường; Nắn có biến áp dùng Thiristor.
    2. Nắn điện không biến áp ( kiểu chuyển mạch ).
    3. Nắn điện có ổn áp DC.

    Các máy nắn hiện đang đc dùng là: ELTEK, COM 10, ARGUS, SAFT, SIEMENS, EMERSON, FLOTROL, SMF2800, Swichtec, Vortex...


    2. Dưới đây là 1 số câu hỏi muốn cùng các bạn thảo luận. Có 1 số câu mình đã có câu trả lời (có thể có sai sót) và 1 số câu còn đang băn khoăn:

    a. Những câu mình gạch dưới in đậm theo các bạn đã chuẩn xác chưa? Tại sao?

    b. Tại sao lại là DC +48V mà không phải là một số nào khác?
    Vì khi đó dòng đầu ra là lớn nhất (khoảng 52A)?

    c. Tại sao dương (+) nguồn Ắc-quy phải được nối đất?
    -Để khi cấp nguồn cho các thiết bị VT nó sẽ có giá trị âm?
    -Để chống sự ăn mòn điện hóa xảy ra giữa các điện cực?

    d. Chế độ nạp Accu:
    Thế nào là
    • Nạp đầu.
    • Nạp bổ sung.
    • Nạp đệm ( nổi).
    • Nạp thúc ( bù).
    • Nạp bù nhiệt.
    • Nạp ổn áp tự động.


    e. Trên thân mỗi bình ắc-quy có ghi thông số : dung lượng bình 200AH, điều đó có nghĩa là gì? Tại sao lại chỉ được nạp bù với dòng nạp I=1/10 dung lượng bình? Tại sao chỉ được nạp đệm với dòng nạp I=1/20 dung lượng bình? Khi ắc-quy đang hoạt động, khi nào ta sờ vào nó mà bị điện giật nguy hiểm?

    f. Tại sao U tổng của 1 tổ ắc-quy (thường gồm 24 bình, mỗi bình có điện áp xấp xỉ 2,23V) luôn lớn hơn 48V DC (thường là 53,5-54V DC)? Cũng tương tự như vậy với máy nắn, điện áp ra luôn là 53,5-54V DC.
    - Phải như thế vì theo nguyên tắc bình thông nhau, tên nào "cao" hơn sẽ "chảy" xuống tên thấp hơn?

    g. Tại sao người ta thường nói là "dòng nạp" cho ắc-quy mà không nói là "áp nạp"? Trong khi ắc-quy cung cấp cho các thiết bị VT là điện áp chứ không phải dòng (mặc dù mỗi bình ắc-quy đều có phóng-nạp dòng), cũng như khi kiểm tra, bảo dưỡng ắc-quy người ta thường quan tâm tới đo điện áp chứ ít quan tâm đo dòng.


    Rất mong nhận được thảo luận của các bạn về vấn đề này.

    P/s: Mình có thể tìm tài liệu nói về lý thuyết chung của các loại máy nắn, ăc-quy và nối đất bảo vệ cho các thiết bị VT, nối đất chống sét...nói chung là về nguồn cho các trạm VT ở đâu?
    *Về chế độ nạp accu:
    Thường thì người ta quan tâm 3 chế độ(tuỳ vào loại máy nắn sẽ có cách vạn hành riêng)
    - Auto: nạp tự động bao gồm nạp thúc và nạp nổi. Khi accu đói máy nắn sẽ tụ động nạp thúc để nạp accu mau đầy, khi dòng nạp xuống thấp tức accu gần đầy máy nắn sẽ chuyển sang chế độ nạp nỗi để nạp accu thật sự cho no. Máy nắn thường hoạt động chế độ auto này.
    - Float charge: nạp nổi dòng nạp nhỏ, nhiệm vụ nạp đệm.
    - Boost charge(Equalizer Charge): nạp thúc khi acqu bị xả sâu( bị đói )nên cần dòng nạp lớn.

    * Ví dụ bình 200AH=200 amper giờ. Tức là tải 200A sẽ hoạt động trong 1 giờ, 20A thì hoạt động trong 10 giờ.
    Còn về nạp accu thì lí thuyết nạp bao nhiêu cũng được nạp nhiều thì nhanh đầy, nhưng nạp dòng càng lớn sẽ ảnh hưởng tuổi thọ accu. nên nhà sản xuất đua ra giới hạn dòng nạp thường là 0.1C~0.125C(C là dung lượng acquy).
    Mỗi loại accu hảng sẽ có thông số điện áp nạp thúc, nạp nổi khác nhau
    Ví dụ: accu 2v điện áp nạp thúc từ 2.3V~2.4, nạp nổi 2.25~2.75.
    Về nạp thì có phương pháp nạp theo áp hay theo dòng. Cố định áp thì dòng sẽ thay đổi tuỳ lúc accu đói hay no, ngược lại cố định mức dòng nạp thì áp nạp thay đổi. Hiện nay đa phần máy nắn là nạp theo kiểu cố định áp ví dụ cài máy nắn áp nạp thúc là 56.5v áp nạp nổi là 54v hay 53.5V chẳng hạn.
    * Về bảo dưỡng accu: để kiểm tra chính xác là thì người ta tiến hành nạp xả accu, còn cách đo điện áp accu là cách đánh giá tương đối cho những bình điện áp xuống quá thấp. Tóm lại biết chính xác accu còn đảm bảo hay ko chỉ có tiến hành nạp và xả là pp chính xác để đánh giá accu

  6. The Following 2 Users Say Thank You to horizonline For This Useful Post:

    Ladan (13/06/2014), n_hoang_123 (07/01/2014)

  7. #26
    Tham gia
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    VNPT
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định

    cảm ơn các me

  8. #27
    Tham gia
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    VNPT
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định

    Như vậy khi nhắc tới ac quy thì cần quan tâm tới những thông số chính là gì?

    Nếu mình nạp thúc 1 ac quy trên 2,35V, dòng khoảng 10A thì điều gì sẽ xẩy ra

  9. #28
    Tham gia
    Feb 2015
    Nơi Cư Ngụ
    Sóc Trăng
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định g. Tại sao người ta thường nói là "dòng nạp" cho ắc-quy mà không nói là "áp nạp"? Tro

    Theo mình thì khi nạp ta quan tâm đến dòng nạp là vì dòng nạp sẽ quyết định việc nạp cho accu, người ta không phải không quan tâm đến áp nạp nhưng vì khi nạp thì accu sẽ sử dụng điện áp DC từ điện lực hoặc điện áp từ máy nổ qua máy nắn. Khi đó thì áp nạp cho accu sẽ bằng điện áp đang cấp cho trạm BTS, nếu quá áp hoặc sục áp thì trạm sẽ không hoạt động hoặc báo động quá áp và ta sẽ biết ngay nên không cần kiểm tra và quan tâm...

  10. #29
    Tham gia
    Aug 2015
    Nơi Cư Ngụ
    Ninh kiều Cần thơ
    Bài viết
    1
    Thanks
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mặc định

    Trích Nguyên văn bởi daicahugo Xem bài viết
    trương hợp này là accu mới rồi
    z còn trường hợp là accu củ thì tính bằng cách nào?

  11. #30
    Tham gia
    Sep 2009
    Nơi Cư Ngụ
    ĐHQG
    Bài viết
    15
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 2 Posts

    Mặc định

    Các bác cho em hỏi hiện tại Viettel đang dùng Accquy loại gì và của hãng nào ah?